Spa äter säkringar
« skrivet: oktober 29, 2021, 10:31:39:39 »
Hej, har ett SPA från SKBV som har några år på nacken.
Det har börjat äta huvudsäkringar, i början någon gång halvårsvis men sista tiden var och varannan vecka.
Någon som har tips om var man skall börja felsöka då det är ett problem som är intermittent?

Poolgiganten

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Spa äter säkringar
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2021, 10:46:49:49 »
Om det kortsluter borde väl jordfelsbrytaren lösa ut, har du någon jordfelsbrytare som fungerar?
En motor som går tungt kan dra mer ström än vad den borde, kollat det?
Har du trefas pumpmotorer så kan det vara nåt glapp som gör att en fas faller bort ibland, då blir det mycket högre förbrukning på de andra två och det kan knäcka en säkring, över tid så knäcker det även motorn.
I övrigt har jag svårt att se vad det skulle kunna vara, det vanligaste felet - en defekt värmare, skall ju i normalfallet kortsluta mot jord och lösa ut JFB innan säkringen hinner gå.

OM jag får vara konspiratorisk så låter det nästan som att elinstallationen inte gjorts av en behörig elektriker...  :angel:
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad bersa

SV: Spa äter säkringar
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2021, 12:13:49:49 »
Det är det som är så lurigt Richard.
Har fungerat i många år och installationen är gjord (kontrollerad) av behörig elektriker.
Själv har jag BB2 utbildning men ingen praktik men vill inte pilla med detta som det är nu.
Jordfel bryter men även huvudsäkring så det måste vara någt rejält fel.
Sitter på en egen undercentral och det är där jag börjar tro felet ligger och inte i SPA badet, då säkringar i undercentral samt i stolpen ryker när det händer.
Ville bara ha lite tips, får ringa hem sonen som är elektriker.
Inte 3-fas utan 2-fas men har inget internt kopplingschema över badet.
« Senast ändrad: oktober 29, 2021, 13:17:04:04 av bersa »

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Spa äter säkringar
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2021, 15:08:31:31 »
Värmarna är ju vanligaste orsaken, prova megga den.
Undercentralen kan du kanske felsöka med värmekamera eller IR-termometer för att se om det finns någon varmgång där.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad bersa

SV: Spa äter säkringar
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2021, 16:04:52:52 »
Tror jag skall byta ut undercentral då det är en gammal som tidigare använts till vedkapen.
Aldrig fel med fräscha grejer, skall även mäta upp värmaren.

Utloggad Erica

SV: Spa äter säkringar
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2021, 19:26:46:46 »
Man måste skilja på säkringar och jordfelsbrytare, för de beter sig helt olika.  En kortslutning mellan två fasledare löser normalt inte ut en jordfelsbrytare. Det finns ju ingen jordfelsström i det läget. Vid ett eventuell jordfel så löser å andra sidan jordfelsbrytaren ut långt,långt tidigare än säkringarna (tidigare = vid lägre ström). Om huvudsäkringarna löser ut UTAN att säkringarna till spat läser ut så är det troligaste att det är husets totala elförbrukning som är för hög. Det behöver inte alls vara något fel på ditt spa. Att det händer allt oftare tyder på att husets totallast har ökat. Har ni möjligen satt in något annat som förbrukar mycket el ? Vad har ni för storlek på huvudsäkringar ? Hur stor är skillnaden mellan spasäkringarna och huvudsäkringarna ? När säkringar går, är det en säkring eller två som löser ut ? Är säkringarna varma direkt efter utlösning ? Om de inte alls är varma men de ändå löser ut handlar det om kortvarig, kraftig ström - t.ex. kortslutning. Om de blir ordentligt varma så är det i stället en överbelastning, alltså inte en skyhög ström men i stället en överström som ligger på under längre tid.

En annan orsak till att huvudsäkringar löser ut kan vara att man har snedbelastning, att alltså husets last är väldigt ojämnt fördelad så att kanske t.ex. en fas har betydligt högre ström än de andra. Då blir det hela tiden den säkringen som löser ut.

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Spa äter säkringar
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2021, 08:28:30:30 »
"Jordfel bryter men även huvudsäkring"

Indikerar alltså kortslutning till jord.
Jag skulle kolla så att det inte ligger någon fasledare mot jordskenan i undercentralen.
Det kan också vara värmaren som spökar, men då måste det vara nåt jordfel som "går till sig" varje gång det blir ett rejält överslag - och det låter ju rätt långsökt, även om det inte är helt omöjligt, vore det nåt med värmaren så borde bara JFB lösa ut.
Möjligen om JFB är felkopplad eller trasig på nåt sätt som gör att DEN kortsluter när den löser ut?
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad bersa

SV: Spa äter säkringar
« Svar #7 skrivet: oktober 31, 2021, 13:03:40:40 »
Problemet är högst troligt undercentral som släppt in regn med överslag som följd. Torkade upp det men jordfelsbrytare verkar kass då testknappen inte fungerar. Stängde ned och får byta allt till veckan.

Utloggad bersa

SV: Spa äter säkringar
« Svar #8 skrivet: oktober 31, 2021, 20:56:56:56 »
Bra tankar Erica men det har jag koll på, nu 20 amp i stolpen på 25 amps bottenplatta då jag inte hade annat hemma. Huset är helt balanserat så inget problem. Var helt enkelt överslag i undercentral som sitter utomhus.

Utloggad avdpos

SV: Spa äter säkringar
« Svar #9 skrivet: november 03, 2021, 14:31:52:52 »
Vi hade liknande problem i vårat spabad.
Det var som föreslaget värmaren som behövde bytas ut.
Sedan glappade även moderkortet (och behövde tyvärr bytas ut), för det blev delvis bränt under processen där alla proppar gått. Så kolla på värmaren och kolla på moderkortet där värmaren fäster.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan