1
SpaForum / Fråga på 3-fas
« skrivet: oktober 07, 2023, 15:33:20:20  »
Hej,

Jag har fått problem med mitt Caldera spabad. Det värmer inte och endast hälften av massagemunstyckena genererar bubblor. Jag mätte upp spänningen mellan de tre faserna och jag fick endast upp 400V mellan två faser, övriga två mätningar mellan faserna visar endast 200 V. Jag antar att det kan förklara problemet men är det någon som vet vad det kan bero på att endast en av faserna verkar korrekt spänning medan övriga endast halva nivån?

Mvh
Michael

2
Teknik / SV: Spabad löser ut huvudsäkringar
« skrivet: augusti 10, 2023, 09:56:58:58  »
Hej Erica,

Tack för din input. Spabadet är trefas och det jag menade var att jag har kopplat ur alla faser på spabadet och även kopplat bort värmare och cirkulationspumpen. Då löser inga huvudsäkringar ut. Sedan har jag börjat med att koppla in en fas i taget på spabadet för att försöka lokalisera problemet. Det märkliga då är att jordfelsbrytaren löser aldrig ut medan automatsäkringen löser ut vid inkoppling av såväl fas 1, fas 2 eller fas 3 och det ännu märkligare är att om jag bara kopplar in fas 2 på spabadet så löser ingen huvudsäkring ut, men om jag kopplar in enbart fas 1 löser huvudsäkring 1 ut och om jag kopplar in enbart fas 3 löser huvudusäkring 1 och 3 ut (hur det ens är möjligt förstår jag inte)

3
SpaForum / Spabad löser ut huvudsäkringar
« skrivet: augusti 09, 2023, 09:44:13:13  »
Hej, mitt spabad har sedan några veckor tillbaka börjat lösa ut husets huvudsäkringar. Till saken hör att jag installerade solpaneler tidigare i våras och i samband med det ökade jag huvudsäkring från 20 till 25A. Jag har testat att koppla ur olika delar på spabadet inklusive de tre faserna men så fort jag kopplar in en eller flera faser till spabadet så går en eller två av mina tre huvudsäkringar/proppar i kombination med att spabadets automatsäkring löser ut enligt nedan. Någon som har en idé om vad jag ska göra? Är det bara att ta hit en generell elektriker som får kolla vad felet kan vara eller bör jag ta hit en servicekillw för spabadet i första hand tror ni?

Fas 1 inkopplad på spabad, då gick automatsäkring spabad och huvudsäkring 1

Fas 2 inkopplad på spabad då gick automatsäkring spabad men ingen huvudsäkring

Fas 3 inkoppöqd på spabad då gick automatsäkring spabad och huvudsäkring 1 och 3

4
Teknik / Spabad löser ut huvudsäkringar
« skrivet: augusti 09, 2023, 09:43:13:13  »
Hej, mitt spabad har sedan några veckor tillbaka börjat lösa ut husets huvudsäkringar. Till saken hör att jag installerade solpaneler tidigare i våras och i samband med det ökade jag huvudsäkring från 20 till 25A. Jag har testat att koppla ur olika delar på spabadet inklusive de tre faserna men så fort jag kopplar in en eller flera faser till spabadet så går en eller två av mina tre huvudsäkringar/proppar i kombination med att spabadets automatsäkring löser ut enligt nedan. Någon som har en idé om vad jag ska göra? Är det bara att ta hit en generell elektriker som får kolla vad felet kan vara eller bör jag ta hit en servicekillw för spabadet i första hand tror ni?

Fas 1 inkopplad på spabad, då gick automatsäkring spabad och huvudsäkring 1

Fas 2 inkopplad på spabad då gick automatsäkring spabad men ingen huvudsäkring

Fas 3 inkoppöqd på spabad då gick automatsäkring spabad och huvudsäkring 1 och 3


5
Markpooler. / Hur många dagar utan cirkulation
« skrivet: juli 03, 2021, 17:22:37:37  »
Min cirkulationspump har lagt av mycket lägligt när vi planerade att åka bort en vecka. Inga firmor för reparation av pumpen har ju öppet på helgen, klarar sig vattnet 10 dagar i den här värmen utan cirkulation och finns det i så fall något för att minimera algbildning etc? Eller är det bara till att ställa in resan och försöka åtgärda problemet med pumpen snarast möjligt på när pumpfirmorna öppnar på måndag?

6
Markpooler. / SV: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring
« skrivet: juli 03, 2021, 15:57:39:39  »
Tack. En sista fråga: om isoleringar har smält pga överhettning med resultatet jordfel, innebär det att jag behöver lämna in cirkulationspumpen på reparation alternativt köpa ny pump?

7
Markpooler. / SV: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring
« skrivet: juli 03, 2021, 15:03:03:03  »
Tack. Jag har nu skruvat loss båda lockamen och det är inga tecken på fukt eller kondens men jag låter det vara öppet och värmer med fön så håller vi tummarna. En dum fråga: eventuell fukt i kopplingsdosan bör väl inte kunna ha orsakats av att pumpen eventuellt gick torr igår kväll pga för lite vatten i poolen (det verkar inte kunna komma in vatten i kopplingsdosan på annat sätt än om det regnar kraftigt och skruvarna inte skulle vara helt åtdragna)

8
Markpooler. / SV: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring
« skrivet: juli 03, 2021, 14:30:18:18  »
Tack för överseende med mina bristfälliga elkunskaper. Ja, precis, det är jag som slått av automatsäkringen för att testa jordfelsbrytaren. Så det är definitivt jordfelsbrytaren som löser ut.

Jag är osäker på om det varr vatten under locket eller om den gick helt torr när jordfelsbrytaren löste första eftersom jag märkte det först efter några timmar.

Bifogar en bild på hur pumpen ser ut nu. Vad exakt är det jag ska skruva av för att se så det är torrt? Är det det svarta "locket" längst till vänster eller det svarta med blixten?

Tack för all hjälp


9
Markpooler. / SV: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring
« skrivet: juli 03, 2021, 13:57:00:00  »
Eller rättare sagt, det är inte själva automatsäkringen som löser ut utan jordfelsbrytaren som löser ut. Men om jag slår av automatsäkringen som går till cirkulationspumpen så löser inte jordfelbrytaren ut. Ändrar det något i vad du tror kan ha orsakat felet?

10
Markpooler. / SV: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring
« skrivet: juli 03, 2021, 13:55:46:46  »
Tack för förslaget. Jag har nu testat och lagt matningen till en ny automatsäkring som var ledig. Även den nya automatsäkringen löser ut så problemet kvarstår. Det innebär väl att det inte är automatsäkringen som är problemet utan sannolikt något som pajat i själva cirkulationspumpen?