1
Teknik / SV: Hur stor avdunstning på en 5x10 inomhus pool? Fläktstorlek? Avfuktare?
« skrivet: maj 27, 2016, 23:41:03:03 »1. När man pratar ventilation pratar man liter, i ett sovrum vill man ha ett luftflöde 10-15 liter, lite beroende hur aktiv man är där inne, hur mycket luftflöde vill man ha i ett poolhus av denna storlek?Till badhus generellt så är det t ex rekommenderat med en luftomväxling på minst 4 ggr/h. Dels för att man vill få en så bra inblandning av luften som möjligt (inga kalla ytor med kondens) och dels för att transportera fukt och föroreningar (t ex trikloraminer).
När det gäller avfuktningen så kan man antingen se till att ha tillräckligt stor luftflöde så att uteluften kan användas i avfuktningsfunktion. Det handlar då alltså om att ha tillräckligt stor luftflöde för att transportera bort fukten. Att avfukta med luftombyte kostar mycket pengar i energi då luften skall värmas upp. Alternativet till detta är att ha ett avfuktningsaggregat. I sådana fall så kan man t ex köra endast 30 % friskluftsintag istället för 100 % och därmed spara energi. Alltså, väljer man att köra med avfuktning så bör friskluftsintaget vara 30 % av det luftflöde som skulle krävas för att avfukta med luftombyte, detta för att klara de hygienska värdena.
I ditt fall så avdunstar det ca 9,8 kg/h vid användande (privatpool med 24°C i vattnet och 26°C i luften). Då den fukt som uteluften i genomsnitt kan bära med sig den fuktigaste månaden är ca 4,3 g H2 O/(kg torr luft) så krävs det ett luftflöde på ca 630 l/s. Detta skall jämföras med en övertäckt bassäng där det endast krävs 20 l/s (avdunstning 0,32 kg/h). Det är alltså rekommenderat att täcka bassängen när den inte används.
Anledningen att man vill hålla nere luftfuktigheten är som sagt var dels av hygiensiska skäl (illamående vid hög absolut fukthalt) och av byggnadstekniska skäl. Rekommenderade rumstemperaturer är annars någonstans 29-32°C. Du beskrev att du önskade en vattentemperatur på 24°C och en lufttemperatur på 26°C, detta innebär en avdunstning på ca 9,8 kg/h. Hade du höjt lufttemperaturen till 29°C så hade det blivit 6,7 kg/h istället (RF 50%).
Citera
2. Tanken är att mekanisk till och frånluft med plattåtervinning, vid roterande växlare så återvinns inte bara värme utan även fukt och lukt, finns det prisvärda avfuktare till ventilationssystem, eller är det separata installationer?
Precis som du skriver så använder man inte roterande växlare till badhusventilation utan plattvärmeväxlare. Det finns ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare och avfuktare, men de är dyra. Vet inte om det är något för en privatperson.
Citera
5. För att motverka fukt och värme in i bostadsdelen så tänkte jag köra på glaspartier med isolerglas för utomhusbruk även där emellan. Men hur motverkar man där och på alla andra glaspartier för den delen att det blir imma?
Inloppsluften i badhus blåses in upp längs fasad. Detta för att få en bra omblandning av luften och för att motverka kondens på glaspartier. Om du tittar på ventilationen i en simhall så ser du att det inte finns några radiatorer eller liknande utan alla transmissionsförluster kompenseras av övertempererad luft. Dvs, ventilationsluften är det som värmer rummet.
Citera
4. Någon med andra tips och idér?
För att få en bra badventilation så skulle jag rekommendera att någon räknar på det alternativt att du kontaktar någon firma som levererad badaggregat (t ex Menerga). Ett annat tips är att ha undertryck i bassängutrymmet relativt utomhusluften. Bra att tänka på.