Hej!

Nu har far min fått för sig att vi ska ha pool, men han är inte så hemma på ämnet så jag har fått i uppdrag att försöka få svar på några frågor :)

Tanken är att det ska bli en gjuten utomhuspool 4x8m med pumprum ovan jord.

1. Hur många vattenanslutningar behövs till pumprummet?
2. Vart kopplar man bräddavlopp och bottenavlopp? Nu är det tänkt att bottenavloppet endast ska vara till för att tömma poolen (gå direkt ut i avloppet), fördelar? nackdelar med detta?
3. Vad krävs för en jet stream?
4. Vad bör man tänka på när det gäller rening?
5. Lampor i poolen, speciella kablar? Vad bör man tänka på här?

Något speciellt man bör tänka på med den tänkta konstruktionen?

Poolgiganten

Utloggad Ingvar

SV: Lite frågor ang pumprum, anslutningar m.m.
« Svar #1 skrivet: september 24, 2007, 13:51:23:23 »
1. Du behöver en vattenanslutning för inlopp och ytterligare en för utloppet till poolen. Sedan kan du behöva ytterligare en anslutning för backspolning om du inte har möjlighet att göra det till existerande avlopp inne i pumprummet. Skall du ansluta till värmesystem utanför pumprummet, behövs in- och ut-ledning för detta.

2. Bräddavloppet kopplas på en rektangulär pool lämpligen på motsatta sidan som inloppet, för att få bra cirkulation i poolen. Bottenavlopp för att kunna tömma poolen avråder jag ifrån. Bättre att skaffa en dränkbar pump om du behöver tömma poolen. Om det uppstår läckage i ett bottenavlopp (som är placerat i mitten av botten), har man problem eftersom det inte går att komma åt utifrån och åtgärda.

3. Jetstream består dels av en trefas-pump på vanligen 3 eller 5hk, placerad i regel nedgrävd nära poolen, och ett jetstream-armatur som består av ett kombinerat in- och utlopp som ansluts till pumpen. Se till att du beställer ett armatur som passar just för betongpooler.
Du behöver hjälp av en elektriker som drar fram trefas till det utrymme nära poolen där pumpen skall stå. Med både jetstream, cirkulationspump och värmesystem påslaget samtidigt (och kanske även bastu) går det åt en del ampere i ström, så det kan vara värt att kolla säkringen också.

4. Skaffa ett filter och pump som rekommenderas för den poolstorlek du har, troligen ca 1hk pump och filter för ca 100kg sand. Om du vet med dig redan från början att du kommer att slarva med bottenrengöringen, så skaffa en automatisk poolrobot med en gång.

5. Lamporna går på svagström, 12V växelspänning. Jag förmodar att det inte krävs några specialkablar. Men gräv inte ned kablarna direkt i jorden, utan skaffa i stället plaströr avsedda för nedgrävning som du trär kablarna genom.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
SPA-bad Warrior XL från Nordic Hot Tubs

Utloggad suezen

SV: Lite frågor ang pumprum, anslutningar m.m.
« Svar #2 skrivet: september 24, 2007, 14:19:40:40 »
En liten kommentrar rörande "5", lampan går på likspänning men strömmen är hög (ca. 25 ampere för 300watt) så det behövs grova kablar, typ 20 kvadratmillimeter för att undvika för mycket spänningsfall.

/Anders

Utloggad tyjui

SV: Lite frågor ang pumprum, anslutningar m.m.
« Svar #3 skrivet: september 28, 2007, 20:58:07:07 »
20 kvadratmillimeter låter mer som rep än trådar, dra det några meter måste bli dyrt, och var köper man sådana???

Utloggad nippon

SV: Lite frågor ang pumprum, anslutningar m.m.
« Svar #4 skrivet: september 28, 2007, 23:09:38:38 »
Håller med, 20 mm2 är alldeles för överdrivet.
4 mm2 kan duga om inte längden blir längre än ca 10 m men 6 mm2 är att föredra.
Det är inte helt ovanligt att man använder dubbla 2.5 mm2 kablar ( som är billiga ). man får då 5 mm2.
Det skall inte placeras i poolen mitt utan närmare den kortsida där bräddavloppet är placerat.

Ang. bottenavlopp så ska det kopplas till pumpens sugsida, med en egen ventil för avstängning.
Visst finns en viss risk för läckage och få bygger numera en vinyldukspool med b-avlopp men det finns klara fördelar med att ha ett oxå.
Tex. vid vinterdrift eller om man åker bort på semester utan tillsyn på poolen.
Då kan man lämpligen köra på ett bottenavlopp.
Därför ska ett sådant kopplas till pumpen och inte till avloppet.

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 865
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Lite frågor ang pumprum, anslutningar m.m.
« Svar #5 skrivet: september 29, 2007, 18:29:39:39 »
Hej,

Man kan låta berget komma till Muhammed också när det gäller ledningarna, jag har lagt trafo(s) vid varje lampa så nära att lampans medföljande ledning
når fram, inga struliga tjocka dyra 12v kablar, bara vanliga bekanta 220 jordat fram till trafo.

/ Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad nippon

SV: Lite frågor ang pumprum, anslutningar m.m.
« Svar #6 skrivet: september 30, 2007, 20:29:48:48 »
Ja, har man den möjligheten är det naturligtvis det bästa men oftast så går inte det.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan