Hej alla glada.
Jag undrar hur ni har gjort med placering och val av kabel till era lampor i poolen, vad jag förstår ska transformatorn sitta så nära lamporna som möjligt för att inte få ett spänningsfall (har jag rätt?).
Jag hade planer på att sätta dom ca 8 och 12 meter från lamporna men det sa dom på AHLSELL att då skulle jag behöva en kabel tjock som underarmen  ???
Hmmm kan detta verkligen stämma?? (jag tror inte det)
Nu kan jag sätta transformatorn (trafon) så att jag bara har 3 meter från lampan i kryputrymmet under huset, detta är helt OK för min del och det kanske är den lösningen jag ska välja istället?
Kan man skarva den kabeln som sitter i lampan med en skarvbox avsedd för mark eller ska man byta hela kabeln ända in i lampan?
Hur har ni gjort?
Vilken kabel ska jag köpa mellan lampa och trafo samt mellan säkringsskåpet och trafo?
Räcker det med en 3 x 1.5 m2 ?
Tacksam för svar  <love>.
Mvh Stefan

Poolgiganten

Utloggad B L K

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
  • Livet börjar vid 32grader i poolen .... :-)
    • Visa profil
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2008, 23:46:20:20 »
Hur många watt är lampan på ?
Minst 4 kvadrats kabel skulle jag ta om lampan är på 300watt och 3 meter ifrån trafo.
Men 6 kvadrat är aldrig fel ( så slipper du fundera på ev spänningsfall till lampan )
Billig kabel kan man köpa på Biltema till " Bilstereo " byggen ....

Johan

Utloggad Stefan 1

  • Byggare
  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
    • Visa profil
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2008, 05:51:52:52 »
OK Tack för tipset, kan jag skarva kabeln med en sån box som är avsedd för skarv i mark (gele'fylld).
Det måste jag väl kunna,eller?
Mvh Stefan

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2008, 07:22:24:24 »
Standardlamporna till pool brukar vara på 300 W, det ger en ström på 25A.
Det går verkligen åt en kabel som underarmen som elektrikerna säger.
Hur många saker du har hemma som drar 25A!? Dina huvudsäkringar kanske är på 20A?

Dra på med det fetaste du hittar i kabelväg, det är väl inga problem?
Skarva kan du göra, bara se till att skarven blir tät, både elektriskt och miljömässigt!

lycka till!
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad matz

SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2008, 07:35:42:42 »
Standardlamporna till pool brukar vara på 300 W, det ger en ström på 25A.

..25 ampere  :D  räkna om !
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator

Utloggad ronson

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • 2013: Pumpbyte o reparation av VP
    • Visa profil
    • Ronson´s poolbygge
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2008, 07:48:05:05 »
300W/12V -> 25A (blanda inte ihop denna ström med vad trafon drar, detta är strömmen mellan trafo o lampa)

4mm2 kabel ger spänningsfall på 2.25V på 10m
6mm2 kabel ger spänningsfall på 1.5V på 10m
10mm2 kbael ger spänningsfall på 0.9V på 10m

Som du ser, det behövs grova kablar.

/ronson
Storpool 7.6x4.5 från JoF, dubbla VP (4+4kW), Klor
Poolbygge : http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 865
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2008, 08:46:37:37 »
Hej,

Trafo 3st i mitt fall sitter monterade under trädäcket så nära lamporna att medföljande kabel räcker till trafo. Har som extra skydd satt en plastbytta under däcket som paraply över varje trafo. Trafo är IP mycket så det skall inte vara några problem, funkar fint nu inne på tredje säsongen.

Gjorde detta för att slippa kabels som är lika tjock som underarmen....

/ Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2008, 09:13:30:30 »
Standardlamporna till pool brukar vara på 300 W, det ger en ström på 25A.

..25 ampere  :D  räkna om !
OK! nu har jag räknat om, det blev 0,025 kA denna gång <hmm>
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad ronson

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • 2013: Pumpbyte o reparation av VP
    • Visa profil
    • Ronson´s poolbygge
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2008, 09:16:58:58 »
0.025kA=25A (0.025x1000) O0

/ronson
Storpool 7.6x4.5 från JoF, dubbla VP (4+4kW), Klor
Poolbygge : http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0

Utloggad Samses

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2008, 11:34:08:08 »
Jag har trafon under trallen med en fet kabel ner till centralen i garaget där den styrs av ett atomur.
Pool: Folkpool 3,5 x 7, värms med luftvärmepump

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan