Mitt påstående var lite för kategoriskt. Det kan vara möjligt att uppfylla elsäkerhetskraven med en sådan installation men reglerna är snåriga och svårtolkade. Tyvärr så är "SVENSK STANDARD SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning" inte fritt tillgänglig för nerladdning utan måste köpas. Klippet nedan är långt ifrån komplett och svårt att tolka. Område 0 är poolens (e.g. bassäng) innanmäte. Område 1 sträcker sig 2 meter utanför område 0. Område 2 sträcker sig 1,5 meter utanför område 1.
702.55.101.3
Pumpar och annan elektrisk specialutrustning särskilt avsedd för användning i bassäng, som är
installerade i ett rum eller tillhörande utrymme till bassängen och som är åtkomliga via en lucka (eller
dörr) från däcket kring bassängen, ska vara skyddade med en av följande åtgärder:
a) SELV (se avsnitt 411.1), med skyddsströmkällan installerad utanför område 0 och 1. Om
skyddsströmkällan installeras i område 2, gäller avsnitt 702.53 (se avsnitt 702.410.3.101.1)
b) skyddsseparation enligt avsnitt 413 samtidigt som följande villkor uppfylls:
– Där pumpen eller annan utrustning är ansluten till del av bassängen, ska den mekaniska
anslutningen utföras med elektriskt isolerade vattenrör.
– Det ska endast vara möjligt att öppna luckan eller dörren med nyckel eller verktyg.
– All utrustning installerad i rum eller tillhörande område ska vara utförd i en kapslingsklass
av minst IPX5 eller placeras i en kapsling som ger motsvarande skydd.
c)
automatisk frånkoppling av matningen samtidigt som samtliga följande villkor uppfylls:
– Där pumpen eller annan utrustning är mekaniskt ansluten till del av bassängen, ska den
mekaniska anslutningen antingen utföras med elektriskt isolerade vattenrör, eller vattenrör i
metall som i sin tur kopplats till bassängens skyddsutjämning.
– Det ska endast vara möjligt att öppna luckan eller dörren med nyckel eller verktyg.
– All utrustning installerad i rum eller tillhörande område ska vara utförd i en kapslingsklass
av minst IPX5 eller placeras i en kapsling som ger motsvarande skydd.
– Ytterligare kompletterande skyddsutjämning ska installeras i enlighet med avsnitt 702.415.2;
– utrustningen ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA.
ANM – Rummet där utrustningen är belägen anses vara utanför zon 1 och 2.
SS 436 40 00 omfattar 531 sidor. Jag undrar hur många elektriker som har läst och förstått detta