CF Group Scandinavia Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Brilix THP140 isig och frostar ej av sig.  (läst 1279 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Magnusboman

Brilix THP140 isig och frostar ej av sig.
« skrivet: maj 03, 2020, 16:21:58:58 »
Min värmepump Brilix THP140 blir bara en iskub, försöker hitta felet med vet inte vad det är.
Bild 1 så ser den ut ibland, oftast.
Bild 2 när jag haft den avstängd och startar upp den.
Bild 3 efter ca 5 minuter efter start så börjar denna frysa till, vet ej varför?
Bild 4 Manometern visar detta när den kör, ej nere på Noll.
« Senast ändrad: maj 03, 2020, 16:32:05:05 av Magnusboman »

Poolgiganten

Utloggad Magnusboman

SV: Brilix THP140 12KW isig och frostar ej av sig.
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2020, 16:31:17:17 »
Min värmepump Brilix THP120 blir bara en iskub, försöker hitta felet med vet inte vad det är.
Bild 1 så ser den ut ibland, oftast.
Bild 2 när jag haft den avstängd och startar upp den.
Bild 3 efter ca 5 minuter efter start så börjar denna frysa till, vet ej varför?
Bild 4 Manometern visar detta när den kör, ej nere på Noll.

Utloggad RobertL

SV: Brilix THP140 isig och frostar ej av sig.
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2020, 10:17:00:00 »
Har samma problem med min XHPFD60, men jag får felkod PP5 i displayen, vilket betyder problem med temperatursensorn. Troligtvis gör detta att pumpen aldrig avfrostar.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag