Har inköpt en bypassventil och poolvärmepump Brilix. Har läst och läst här på forumet om bästa inställning på ventilen men det står olika i olika trådar så snälla kan någon tipsa oss om hur ventilerna ska stå. Någon har alla ventilerna helt öppna, vissa menar att någon ventil ska vara öppen och någon lite stängd...??
Tack på förhand.
mvh
-
Det vanligaste är väl att justera bypassventilen så att du får 1-2 graders skillnad på in/ut från värmepumpen.
De två ventilerna som sitter på in/utlopp mot VP lämnar du fullt öppna, sen stryper du bypassventilen till du har rätt tempskillnad in/ut, vart den skall stå beror ju på hur kraftig pump du har, vilket motstånd du har i dina rör osv, så där e svårt ge exakt råd.
Öppnar du bypassen för mycket får du förmodligen för litet flöde över VP så den inte startar (pga den inbyggda flödesvakten) Stänger du den helt får du troligtvis för högt flöde och du kommer se samma temp in/ut på displayen.
Bara att prova dig fram.
Lycka till O0
-
ja precis så ska det göras!
-
Oj- snabba svar- TACK.
Då provar vi oss fram med detta.
Provade att starta upp värmaren och den gick igång med alla ventiler fullt öppna, men ville höra hu det "ska " varar. Detta verkar vara en hel vetenskap.
-
Gick precis igenom samma process och det är faktiskt väldigt enkelt.
Börja med fullt öppna och håll koll på diffen. Är den >2 så stäng några grader i taget tills du ligger på +1 i diff.
I mitt fall är den cirka 80% öppen.
-
När man mäter upp diffen till 2 grader, ska det vara på den kombinerade utgången från bypassventilen eller enbart närmast värmaren/värmeväxlaren?
-
På min värmepump kan jag kolla tempen på i displayen både för inkommande och utgående. Det är den diffen som ska vara +1 alt +2.
Så närmast växlaren. :-)
-
På min värmepump kan jag kolla tempen på i displayen både för inkommande och utgående. Det är den diffen som ska vara +1 alt +2.
Så närmast växlaren. :-)
Nja, snarare 5-7 grader på värmepumpsidan är väl optimalt va?
-
Gullberg & Jansson rekommenderar 1-2 graders skillnad mellan in- och utlopp för modellen som vi har. Konsultera aktuell manual. Troligen är det samma för de flesta.
-
Hei
Har denne uka kjøpt en G&J V20. Montert og startet opp. Sitter også her og lurer på dette med bypass og innjustering. Har kommet frem til at det kun er bypassventil som skal justeres til temp på inn/ut er 1-2 grader.
Men, så kommer spm. Når jeg skulle starte leste jeg i manual at alle ventiler skulle stå åpne. Da jeg gjorde dette, stoppet pumpa med feilmeld E03.
Hvordan kan dette stemme? Skulle vel være trykk nok der da?
Mvh
Bjørn
-
Om jag har bypassen helt öppen stannar min VP pga lågt flöde. Jag måste stänga den ca 30 grader. De andra två ventilerna på rören ut till VP är helt öppna.