Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Romzan skrivet maj 05, 2017, 11:56:18:18

Titel: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: Romzan skrivet maj 05, 2017, 11:56:18:18
Ny bliven pool ägare söker hjälp!
Har nyligen kopplat in allt och startat upp poolen och allt funkade som de skulle förutom värmepumpen som efter 24h körning så visar den nu att trycket är för lågt. Har provat ställt om ventilerna till pumpen för att öka på trycket men inget händer på displayen. Visar fortfarande lågt tryck. Har backspolat systemet 2-3ggr och tycker de är bra tryck i alla utblås i poolen. Vad kan de vara för strul?
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 05, 2017, 12:22:02:02
Lågt tryck ? lågt flöde ? vad indikerar displayn och vad är det för fabrikat ?
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: Romzan skrivet maj 05, 2017, 12:36:15:15
Märket är en Zodiac Powerpac 2
displayen visar Lågt flöde -3 visar den.
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 05, 2017, 13:05:37:37
Har det funkat tidigare, `? har du ändrat lägena på spjällen ? hur står de nu ? bild ? om du öppnar helt och stänger bypassen , är det fortfarande lågt flöde ?
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: Romzan skrivet maj 05, 2017, 22:36:03:03
Allt funkade OK när jag starta igång allt.
Har provat olika lägen på spjällen och även testat med bypassen men den visar fortfarande lågt på allt.

Försöker posta bilder här men de verkar inte funka. blir bara en vit sida sen händer de inge mer.
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 05, 2017, 23:19:01:01
Värmaren skall stanna efter en stund när den visar lågt flöde, gör den det ?

Med största troliga orsak FLÖDESGIVAREN! kolla den, du kan bara kortsluta brytaren så ser du om den slutar indikera
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: Romzan skrivet maj 06, 2017, 09:05:59:59
Värmaren stannar inte
Hur kikar jag flödesgivaren? Sitter den i utloppet på värmaren?
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: TommyC skrivet maj 06, 2017, 09:13:15:15
Vad är det för värmepump? Det brukar finnas blockschema och bilder/skisser på komponenternas placering i värmepumpens manual.

Om du inte är kunnig på el så ska du inte meka med värmepumpen själv. El och vatten kan vara en dödlig kombination.
Titel: SV: Lågt tryck värmepump
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 06, 2017, 12:49:21:21
Koppla bara bort all ström så kan du ohma brytaren , fast å andra sidan om den indikerar lågt flöde oavsett om det är lågt flöde eller fel på givaren så får kretskortet info om lågt flöde o då skall den stanna, så du bör nog fokusera på manualen till värmaren o försöka utläsa hur den fungerar, ja flödesgivaren sitter oftast på utgående vatten .