PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Anna123 skrivet juni 13, 2020, 11:22:37:37

Titel: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: Anna123 skrivet juni 13, 2020, 11:22:37:37
Vi har valt att ha teknikrummet ovan mark då jag inte gillar små utrymmen under mark. Vi har byggt en liten träbod på markplattor som står bakom det framtida uterummet. Men jag hittar ingen bra beskrivning till hur man ansluter till ett teknikrum ovan mark. Hur djupt bör vi gräva mellan poolen och huset? Några smarta tips på hur man får in alla slangar etc i huset på ett snyggt sätt?

Bifogar lite bilder på teknikrummet (som inte riktigt är färdigt med dörrar etc.)
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: TommyC skrivet juni 13, 2020, 11:41:30:30
Jag skulle göra som vissa här har gjord, gräva ner 110 mm avloppsrör som 50mm PEM slangen dras igenom. PEM tål att frysa så det är det som gäller under mark. PEM är väldigt svår att böja så inga krökar på rören. Den behöver bara ner så djupt att det inte är någon risk att man skadar rör/slang. 1 dm duger nog men har man en grävare på plats så kanske man lägger det lite djupare.
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: Anna123 skrivet juni 13, 2020, 12:10:06:06
Det kommer vara trall mellan poolen och teknikrummet. Skulle slangarna teoretiskt kunna ligga på marken under trallen?
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: TommyC skrivet juni 13, 2020, 12:13:38:38
Ja förutom att dom troligen inte tycker om solens UV-strålning. Det går väl att lägga en regel av trallvirke så att den skuggar slangen så är det problemet löst.
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: karljon skrivet juni 13, 2020, 12:44:41:41
Inga problem att lägga de under trallen pem tål solljus har 50 pem upp till solfångarna på taket har legat där i 30 år
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: TommyC skrivet juni 13, 2020, 13:29:58:58
Vad bra, det hade jag ingen aning om. Frågan är då om det gäller samtliga fabrikat? Det är nog säkrast att kolla specen på den man tänker köpa.
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: Anna123 skrivet juni 13, 2020, 15:41:56:56
Ett problem mindre i poolbygget :-)
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: Erik N skrivet juni 13, 2020, 20:47:09:09
Glöm inte att isolera rören också. Mina rör ligger under trallen och har rörisolering på. Vissa här har byggt trälådor med frigolit i som sedan rören ligger i.
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: Oneill skrivet juni 15, 2020, 09:12:34:34
PEM slangen klarar UV utan problem däremot måste du kolla om isoleringen klarar det för isolering är generellt mer känslig.
När det gäller tappvatten på inkommande ledningar är det frostfritt djup som gäller även om det är PEM slang som används. Grävs den ner rekommenderar jag minst 40cm för att den ska ligga skyddad om du i framtiden tar fram en spade ochska gräva något annat
Titel: SV: Teknikrum ovan mark till thermopool
Skrivet av: Mörts skrivet juni 16, 2020, 12:17:20:20
Jag bytte till PVC slang strax innan pumphuset för att slippa dessa hårda slangar (PEM) med tillhörande kopplingar som bygger rätt mycket. Blev dessutom endast en skarp 90 grader böj från värmepumpen, allt för att bibehålla så mycket som möjligt av flödet.