Allt om pool, Poolforum!

SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Mille2 skrivet mars 08, 2018, 20:35:58:58

Titel: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Mille2 skrivet mars 08, 2018, 20:35:58:58
Jag har en värmare till bubbelpoolen som kräver ett större flöde än vad pumpen och förmodligen också rören är dimensionerade för. Överhettningsskyddet löser ut lite enerverande ofta. Tacksam för tips. Pumpen är Tinymight och värmaren 6kW Pahlen.
Titel: SV: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Rickard skrivet mars 09, 2018, 05:50:31:31
På de flesta elpatroner kan man koppla ur en fas om man vill det genom att lossa/ta bort kabeln till en av de förmodligen tre värmestavarna á 2 kW.
I ditt fall skulle det ge 4 kW effekt vilket brukar räcka rätt bra för ett spa.
Titel: SV: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Telekiter skrivet mars 09, 2018, 09:46:28:28
Om du inte gått ner i rördimension på nått ställe jmf med vad som går in i värmaren så borde det inte va rördimensionen som är begränsningen. Borde isf vara pumpen som är för klen.

/Urban.
Titel: SV: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Erica skrivet mars 09, 2018, 23:22:29:29
På de flesta elpatroner kan man koppla ur en fas om man vill det genom att lossa/ta bort kabeln till en av de förmodligen tre värmestavarna á 2 kW.
I ditt fall skulle det ge 4 kW effekt vilket brukar räcka rätt bra för ett spa.

Ovanstående förutsätter att patronen antingen är kopplad enfasigt, har ansluten nolla eller är D-kopplad (ovanligt) . Om den är rent trefaskopplad i Y utan nolla som de allra flesta trefaselement är, så blir effekten inte 4 kW utan 3 kW om du tar bort ett element. Om sedan även 3 kW räcker beror ju på hur stort spa det är, hur mycket förluster, vind, temperatur etc.
Titel: SV: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Melle2 skrivet mars 10, 2018, 16:06:34:34
Värmaren är D-kopplad (ingen nolla). Att ta bort en fas kommer troligen innebära att uppvärmningstiden blir alldeles förlång. Jag funderar på någon form av spänningsjustering (tyristor).
Titel: SV: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Erica skrivet mars 10, 2018, 22:59:21:21
Har du kontrollerat med en termometer att temperaturen verkligen blir för hög, så att det inte är överhettningsskyddet som det är fel på (=löser för tidigt) ? Att tyristorreglera värmen tillför ju inget annorlunda än om du sänker effekten på annat sätt - t.ex. genom att koppla bort ett element, utöver då att du kan finreglera lite bättre, behöver inte sänka så drastiskt. Är värmaren och pumpen inte avsedda att fungera ihop ? Det är ju annars ganska enkelt att räkna ut vilket flöde du minst måste ha om du vet ingående temperatur och vet vilken temperatur som överhettningsskyddet löser ut på. Värmeeffekten är ju känd, den lär knappast avvika uppåt i någon utsträckning.
Titel: SV: Överhettningsskydd löser ut
Skrivet av: Melle2 skrivet mars 11, 2018, 16:55:27:27
Denna gång gick värmen upp till 20 grader sedan löste överhettningsskyddet. Jag mätte aldrig temperaturen på vattnet. Men av tiden att värma upp att döma så kan det stämma. När skyddet löst ut provade jag med att ta ut ena proppen. Jag har hela tiden varit inne på att det är den höga effekten som är problemet. Men överhettningsskyddet löste ut i alla fall. Värmaren är precis utbytt, men det kan ju så klart vara något annat problem. Den gamle värmaren (av samma typ) som gick sönder efter 5 år uppförde sig inte på samma vis.