PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Onsalabo skrivet augusti 23, 2020, 22:40:17:17
-
Tyckte att värmepumpen lät märkligt. Ett brummande ljud som jag inte har hört förut. Gick och kollade och hela gallret för kondensorn var belagt med ett tjockt lager is. Såg även från andra hållet att fläkten stannat då den frusit fast. Drog bara ur sladden för att isen ska smälta och får titta på det i morgon. Det är en Brilix från Rubinpool.
Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
-
Fuktig luft och den avfrostar för sällan.
-
Har du ett galler som ligger an mot den synliga delen (baksidan) av kondensorn (Förångaren i värmedrift)?
I så fall skall det plockas bort då is och frost som fastnar på gallret inte släpper vid en avfrostning.
-
Har du ett galler som ligger an mot den synliga delen (baksidan) av kondensorn (Förångaren i värmedrift)?
I så fall skall det plockas bort då is och frost som fastnar på gallret inte släpper vid en avfrostning.
Ja jag har ett galler mot förångaren. Tack för tipset. Får se om jag kan klippa loss det.
-
Tror de där gallren finns till för att man skall kunna klämma fast ett filter, eller bara som stötskydd när maskinen hanteras. <dontkn>
Vi plockar bort dem på alla värmepumpar.
-
Tror de där gallren finns till för att man skall kunna klämma fast ett filter, eller bara som stötskydd när maskinen hanteras. <dontkn>
Vi plockar bort dem på alla värmepumpar.
Nu har jag startat pumpen igen. Det verkar som om fläkten aldrig startar och då bygger det upp is på förångaren igen. Lönar det sig att försöka få tag i en ny fläktmotor eller kan det vara något annat? Det finns inga felmeddelanden på displayen.
-
Hej
Hur känns fläkten, går den trögt?
(troligt lager-fel).
Är det en 1-fas fläkt, då kan kondensatorn vara sönder.
Man får då mäta hur många microfarad kondensatorn ger och kolla mot vad den skulle ge.
Alternativt ingen spänning till fläkten. (säkring??)
/ Stefan
-
Hej
Hur känns fläkten, går den trögt?
(troligt lager-fel).
Är det en 1-fas fläkt, då kan kondensatorn vara sönder.
Man får då mäta hur många microfarad kondensatorn ger och kolla mot vad den skulle ge.
Alternativt ingen spänning till fläkten. (säkring??)
/ Stefan
Tack för tipsen. Ja det är en 1-fasfläkt. Får felsöka lite.
-
Brummande ljud kan vara att detaljerna i luftvärmepumpen vibrerar. Har själv öppnat och vibrationskyddat vissa delar. Låter mindre nu.
Naturligtvis som Rickard skrivit om tidigare är att fuktig luft är som mumma för en modern luftvärmepump. Suger ur den sista energin från den fuktiga luften och det blir is på luftvärmepumpen. Naturligtvis måste den då frosta av isen.
Nu är detta en gammal tråd. Hoppas ditt problem är löst?