Om du kan reglera returflödet separat för varmvatten och värme så kan du minska max uteffekt från fjärrvärmen på det sättet, om hetvattenflödet genom fjärrvärmens värmeväxlare maximeras så att det ger max 55 grader ut till poolvärmeväxlaren så borde det inte vara några problem med PEX-rören.
Jag tror att det brukar finnas två justeringar, en för flödet genom varmvattenväxlaren, och ett för flödet genom "rumsvärmeväxlaren".
Fjärrvärmebolaget kommer att uppskatta det också, för de vill få tillbaks så kallt returvatten som möjligt.
Vissa energibolag har dessutom en taxa som ändras beroende på vilken returtemp man skickar ut, högre pris ju varmare retur man kör.
Justera in temperaturen genom att ge järnet på "poolvärmen" med i princip stängd returventil på fjärrvärmeflödet, öppna sedan succesivt tills du får tillräckligt varmt på framledningen till poolvärmeväxlaren.
För att det skall vara smidigt att ställa om från husvärme vintertid, till poolvärme sommartid så kan du räkna varven från stängt läge till "Lagom" både vid poolvärme och husvärme, innan du börjar justera kan det alltså vara lämpligt att räkna varven från nuvarande läge till helt stängd, notera det, och sedan dra på termostaten för poolärmen på max, och succesivt öppna ventilen (medan du räknar varven) tills det blir lagom varmt på framledningen.
Troligen räcker maxeffekten till poolen även för att värma huset på vintern, men det kanske återstår att se, med lite tur behöver du bara justera om grundflödet en gång så fungerar det både för husvärme och poolvärme med ca 7-8 kW uteffekt som mest.
Huruvida det kommer att fungera beror på poolvärmeväxlarens storlek, och husets effektbehov vid DUT.
Om det är möjligt kan du också öka flödet på cirkulationen mellan fjärrvärmeväxlaren och poolvärmeväxlaren.