Givaren på taket behöver inte sitta i vattnet, den behöver egentligen inte ens mäta vattentempen, den på taket ska växla ventilen mot solfångarna när det är varmare på taket/solfångarna/slangen ut från fångarna än i poolen.
Finns säkert lite olika styrningar, men på vår styrning ställde man t.ex. in att den skulle öppna mot solfångarna när det var 7 grader varmare på taket och stänga om det blev typ 3 grader varmare än i poolen. (Vi hade en extra cirkpump som skötte cirkulationen, så när solen bidrog för lite så lönade det sig inte att köra cirkpumpen)
I ditt fall gissar jag att tempgivarna före och efter mäter tempen, ger en signal för "deltaT" över solfångarna och att man ska växla över från solfångarna när panelerna börjar kyla, men det är förstås bara en gissning från min sida)
Den som sitter efter poolen, före pumpen, stänger av flödet genom solfångarna när det blir kallare på taket än i poolen. (Också bara en gissning, kanske används den bara för deltaT-mätningen)
Om du kört cirkulation genom solfångarna dygnet runt förra sommaren så har du nog förlorat lika mycket energi som du fått från solen, tyvärr.
Det blir riktigt kallt på ett hustak på natten, huset isolerar bort stora delar av den värmeutstrålning som sker från jordytan på natten, jag har mätt upp 10 grader kallare temperatur på taket än på mina "vanliga" utegivare som sitter placerade runt huset.
Det är absolut NO-NO att cirkulera vatten genom solfångare på natten.
Jag skulle nog sätta poolvärmepumpen före solfångarna, dels för att poolvärmepumpen som regel inte höjer temperaturen på vattnet mer än någon enstaka grad, det gör varken till eller från på solfångarnas verkningsgrad, och du betalar ju för elen till värmepumpen, så det är sämre affär att tappa verknignsgrad på den för att vattnet är varmt, än det är att tappa verkningsgrad på solfångarna som ju går gratis så att säga.
Utmaningen som jag ser det är om man vill prioritera ekonomi eller komfort, vill du ha varmt i vattnet mitt på dagen så nästan krävs att de värmer med värmepumpen i vart fall från tidig morgon för att det ska vara nära inställd temp mitt på dagen, den energi som solfångarna sedan tillför riskerar ge övertemp som man kanske inte vill ha.
Vi är väldigt kinkiga med temperaturen i poolen, ingen gillar om det går typ under 31 grader, och vissa ogillar om det blir varmare än 32-33 grader, speciellt de där riktigt varma dagarna när solfångarna är som effektivast.
Så länge vi körde med solfångare (14.4 m2) så var det inte ovanligt att vi stängde av dem de där riktigt fina sommardagarna för att det helt enkelt blev för varmt i vattnet.
Inte sällan passade vi på att backspola och fylla i lite kallt vatten i samma veva för att få ned temperaturen så att ett bad kunde svalka lite också.
För oss bidrag kanske solfångarna med 20-30% av årsbehovet av värme i poolen, och då är det generöst räknat, så förra året ersattes de med solceller + batterilager istället, så nu kommer vi att ha gratis värme i poolen, gratis el till huset, och exportera ett antal tusen kWh dessutom.
(Hemmingsmark 2 mil utanför Piteå)
Med den logger vi tillverkar och säljer kan man både logga, övervaka och styra en poolsolfångaranläggning på ett bra sätt, känner man till flödet kan man t.o.m få fram en graf över solfångarnas uteffekt om man är intresserad av det.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html