Ja de är ju en jäkla skillnad
gäller o hålla isär begreppen om du skall få rätt tips.
OK, då är det ingen kortis eller fel på säkringen , du förlorar ström dvs läckage av ström till jord.
Var där vatten under locket eller gick den helt torr när jordfelsbrytaren löste första gången ?
hur ser pumpen ut nu ? är den blött/fuktig ? kan du skruva av eldosan o se så den är torr.
Låt alla lock vara av o låt den torka ut ordentligt , kanske påskynda o komma åt i alla skrymslen med en varmluftsfön.
Troligen har du fukt nånstans som överför 220 v till jord.
Men var försiktigt det betyder att den har ett späningsfel och det kan vara krypströmar utanpå
på bilden är autosäkringen dock av , men det är väl du som slått av den för att testa jordfelsbrytaren ?
fast även på din första bild är det säkringen som slått av , är du säker på att du vet vads som är säkring och jordfelsbrytare ??