Hej Erica.
Inkoppling av 3-fas motorer
3-fas enhastighetsmotorer kan kopplas in på två sätt; "D" och "Y".
Spänning över motorns lindning
Vid D-kopplad motor: Lika med nätets huvudspänning=400v
Vid Y-kopplad motor: 1/√3 × nätets huvudspänning=230v
P= Roten ur3*U*I*cosfi
Effekten är alltid lika.
Man har alltid ett val med spänning och ström.
Effekten är alltid lika. Det du vinner i ström ökar i spänning.
Detta är anledningen till Y och D. Säkringarna sitter i centralen av en anledning. Har att göra med dimensionen på ledningarna.
Motorskylten skulle inte sitta där om man inte har ett val?
Jag vet att vårat nät är på 400/230v.
Beroende på Y eller D koppling kan du bestämma över strömmen i ledningarna och säkringen.
Oftast lättare att välja Y eller D än att byta ledningar.
Om man vill trixa kan man alltid sätta in en startkondensator.
Tror jag inte blandat ihop det?
Det som alltid avgör är säkringen som bygger på ledningarnas dimension.
Ursäkta men du pratar i nattmössan. Du kan inte välja om du vill koppla motorn på Y eller D - har du ett svenskt normalt elnät och den motor som visas i artikeln GÅR det endast att koppla den i Y. Påståendet att skylten inte skulle sitta där om man inte hade ett val är bara nonsens - beroende på vad du ansluter den till har du bara ett val - skall du ansluta den till ett svenskt 400 V är det valet Y-koppling, skall du ansluta den till ett norskt 230 V nät har du också bara ett val, D-koppling. Alla andra kombinationer ger något som inte fungerar. D-kopplar du den på 400 V nät brinner den upp. Y-kopplar du den på ett 230 V orkar den knappast ge någon effekt. Att det finns två angivna kopplingar beror på att den som tillverkat motorn vill kunna sälja den till olika brukare och då skall det gå att koppla om det efter omständigheterna. Det kan ju också vara så att du t.ex. vill koppla motorn till en frekvensomriktare. Då får du kolla vad din frekvensomriktare levererar för utspänning. T.ex. finns det frekvensomriktare för småmotorer som har enfas 230 V som inspänning och trefas 230 V nät (fas-fas) som utspänning. Ansluter du till en sådan skall motorn förstås vara D-kopplad.
Jo du har blandat ihop det totalt.... Sätta in en startkondensator ?? Startkondensator användes för att kunna driva trefas motorer med enfas matningsspänning. En trefas motor kopplad till ett trefas elnät skall inte ha någon startkondensator.
Du kan inte heller välja olika kopplingar för att slippa dimensionera upp dina ledningar om de är för klena. Nätspänningen och motorns effekt bestämmer strömstyrkan, strömstyrkan avgör hur stor ledningsarea som krävs.
Ja vårt elnät är 400/230 V men det beror på att man talar om två olika spänningar. 400 V kallas huvudspänningen och är spänningen mellan två fasledare. 230 V är spänningen mellan en fasledare och neutralledaren ("nollan"), alltså en enfas spänning. Hur du än kopplar kan du ur en elcentral i ett svenskt nät aldrig få ut en 230 V trefasspänning, alltså med 230 V fas-fas. Enda sättet om du skulle ha behov av denna ganska udda spänning vore att köpa en rejäl (och tämligen dyr) trefastransformator.
Ja säkringarna måste anpassas efter den ström som en krets behöver. Sedan måste ledningens area väljas efter denna ström. Finns ett överbelastningsskydd (typ motorskydd) som skyddar mot överström så behöver säkringarna inte väljas för att skydda ledningen mot överström utan behöver endast skydda mot kortslutning och kan väljas högre för en viss ledning. Har du inget motorskydd måste säkringarna skydda även mot överström och måste väljas mindre.
Enklaste lösningen är att en behörig elektriker gör jobbet.
Då behöver vi "lekmän" inte diskutera frågan?
Varken min man eller jag själv är lekmän på det här området. Som jag nämnde i mitt förra inlägg så jobbar vi professionellt inom elkraftområdet och har erforderliga examina och behörigheter. Därför blev jag närmast förskräckt när jag läste dina inlägg, för det är uppenbart att du inte förstår hur det fungerar.
Har du ett 400 V/230 V elnät så finns inga valmöjligheter för trefas anslutning. 400 V som huvudspänning, 230 V som fasspänning. Att sedan andra länder har andra elnät, med andra spänningar och ibland andra frekvenser är en helt annan sak. Sverige hade förr gamla nät med 220 V huvudspänning och 127 V fasspänning. Men dessa nät byggdes successivt om till nuvarande standard, eller rättare sagt oftast först till 380/220 V nät. Spänningen i vägguttagen blev då 220 V i stället för gamla 127 V. När sedan EU införde en europastandard så valdes 230 V som fasspänning, 400 V som huvudspänning. Detta var en kompromiss mellan 220 V som många länder hade och Storbritannien som hade 240 V. Det finns viss tolerans på apparater så genom kompromissen kunde både gammal 380/230 V utrustning och engelsk utrustning för 240 V fortsätta att användas. 127 V har sedan länge spelat ut sin roll i Sverige.