Författare Ämne: bypass inställning  (läst 16389 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stefan78

SV: bypass inställning
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2016, 17:43:04:04 »
Självklart är inte slangen fastejpad, allt är antingen limmat eller sitter med rörklammer. Har bara en dum ovana att dra nåt varv tejp på skarvar.

Hursom jag låter alltså kranarna som går in i pumpen vara fullt öppna och den längst till höger stänger jag tills jag har 1 grad i skillnad?

Angående flödet så blir det alltså bra bara jag har den där grad skillnaden?

Poolgiganten

Utloggad nyburjare

SV: bypass inställning
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2016, 17:50:21:21 »
Ok, det var skönt att höra , att tejpen inte fyller någon funktion, när du stänger bypassen minskar ökningen av tempen och tvärtom, justera till du har 1-2 grader, de flest verkar köra med 1 grad

Utloggad stefan78

SV: bypass inställning
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2016, 18:13:09:09 »
Nej jag gillar bara tejp, dum ovana  ;)

Jätte tack för alla svaren, nu skall jag nog få ordning på det :)

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: bypass inställning
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2016, 18:15:20:20 »
Fast med tanke på att fullt flöde rakt fram är in i värmepumpen så finns nog en viss risk för att du måste strypa de ventilerna i stället. Du får prova dig fram helt enkelt.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad MathiasS

SV: bypass inställning
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2016, 18:28:12:12 »
....ja gör man sådär med T-korsen så kan man nog behöva vrida på någon av de andra, spelar ingen roll vilken.....
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad spa_nisse

  • Kunnig
  • ****
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
    • Visa profil
SV: bypass inställning
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2016, 14:21:32:32 »
Tog mig friheten att låna stefan78:s bild (med all tejp...)

Ställer ni ventilerna enligt beskrivningen i bilden nedan är ni så nära ni kan komma max på värmepumpens effektivitet, utan att mäta temperaturer in och ut.
Har ni fullt öppet in och ut så blir inte VP effektiv eftersom flödet genom den är för högt.


Utloggad MathiasS

SV: bypass inställning
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2016, 14:32:18:18 »
bra beskrivning nisse! Men, man kommer förstås behöva ratta på dom så man får det flöde och tempfall man önskar i sin specifika installation.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad ErykB

SV: bypass inställning
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2021, 12:10:31:31 »
Hej
Hur kan man justera den för att ha 1grader skilllnad ?
Om jag öppna fullt flöde genom vp som på bilden då skillnad är 2,5-3
Om jag minskar flöde till vp (öppna ventil 3) då skillnad är 4-5 grader 🥵🤕

Poll 19,5kbm
Vp aquaheat 60

Utloggad nyburjare

SV: bypass inställning
« Svar #18 skrivet: juli 25, 2021, 12:34:02:02 »
Hm ? på första bilden har du max flöde till pumpen, någon annan inställning på bypassen som ger mer flöde och därmed lägre temp skillnad på in o ut finns ju inte , alla förändringar du gör från bild 1 kommer ju att minska flödet och höja skillnaden mellan in o ut .

Kan inte se annat än att din värmare är för stor i förhållande till det vattenflöde som pumpen ger eller att pumpen är för liten i förhållande till vad värman har för rek vattenflöde.

Värmaren måste alltså på något sätt få mer vatten , större pump ? sänka trycket i systemet ? större rördimensioner, bakspola oftare ?


Utloggad TommyC

SV: bypass inställning
« Svar #19 skrivet: juli 25, 2021, 12:53:46:46 »
Manualen till vår G&J säger 1-2 grader över VP. Jag skulle inte bry mig om det var 2-3 grader. Du tappar kanske lite i verkningsgrad men det kan man leva med. Att byta delar för att sänka temperaturskillnaden kommer att kosta mer än vinsten i verkningsgrad ger.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag