Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mdredfox8 skrivet juli 10, 2009, 10:38:17:17
-
Är det någon här på forumet som har Brilix värmepump och kopplat in by-pass till den?
Eller kör alla med Brilix värmepump utan by-pass?
Ska man koppla in en by-pass eller funkar det lika bra utan?
Har kört min värmepump THP100 i en månad utan by-pass och det har inte varit några problem.
-
Jag kör utan bypass, fullt flöde genom pumpen och det fungerar aldeles utmärkt.
-
Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt.
-
Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt.
9000 l/min skulle bli 540 m3 i timmen :o . Tror du menar 9 m3/timme :P
-
Jag har satt dit en by-pass till min Brilix men kör fullt flöde genom pumpen.
Tänkte att det kan vara bra att kunna koppla från VP på ett enkelt sätt om det mot all förmodan skulle hända något.
/Johan
-
Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt.
9000 l/min skulle bli 540 m3 i timmen :o . Tror du menar 9 m3/timme :P
Du kan ju räkna! Bra! Om du fortsätter leta i forumet hittar du säkert fler självklara fel, bl.a. såg jag en särskrivning som du kan rätta.
-
Har en bypass till min Brilix, kör fullt flöde.
-
Jag kör fullt flöde, det funkar bra, blir ofta över en grad skillnad mellan in o ut. Har förstås en bypasskran, men det är för att kunna koppla bort VP vid t ex service.