« Svar #10 skrivet: juli 07, 2015, 22:32:13:13 »
Din uträkning i Excel-filen är fel på en tiopotens ! Du har använt fel omräkningsfaktor vid omräkning från mm2 till m2.. Det verkliga spänningsfallet blir 10 gånger större än vad du räknade, alltså .ca 2.3 V. Och observera att den beräkningen gäller för EN lampa (300 W) per kabel. Men lägger du en 4-ledad kabel så har du ju två par, ett åt varje lampa. 2.3 V i en 12 V krets är mycket, lampan kommer visserligen att hålla väldigt länge men ljuset blir mera gulaktigt och svagare.

Med 2 st. 23 W LED-lampor blir spänningsfallet 0.34 V med båda lamporna på samma ledarpar.
Så då ska man var max 3,5 m från lampan med trafon?
Block-pool från Tjällden 4x8 meter med gaveltrapp och svetsad liner.
100 kvm ny altan av tyckt trätrall.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10745.0

Vår trädgård: http://tankar-i-tradgarden.blogspot.se/

Poolgiganten

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Belysning - kabelarea
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2015, 00:35:01:01 »
Så då ska man var max 3,5 m från lampan med trafon?
Det beror väl på vilken area du har på kabeln. Trafon ska väl vara minst 3,5 m från pool. Hittade en bild vad gäller område. Utrustning placerad under trall är väl en gråzon vad gäller om det är inom zon eller inte.

"I område 0 och 1 skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV, som inte får överstiga 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanför områdena 0, 1 och 2."

http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.msg25528#msg25528
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad RoffeN

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Total likes: 23
  • Kön: Man
  • Äntligen POOL!
    • Visa profil
    • Tankar i Trädgården, vår trädgård
SV: Belysning - kabelarea
« Svar #12 skrivet: juli 08, 2015, 10:14:14:14 »
Det beror väl på vilken area du har på kabeln.

Den är 6 mm...
Block-pool från Tjällden 4x8 meter med gaveltrapp och svetsad liner.
100 kvm ny altan av tyckt trätrall.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10745.0

Vår trädgård: http://tankar-i-tradgarden.blogspot.se/

Utloggad TommyC

SV: Belysning - kabelarea
« Svar #13 skrivet: juli 08, 2015, 10:14:20:20 »
Din uträkning i Excel-filen är fel på en tiopotens ! Du har använt fel omräkningsfaktor vid omräkning från mm2 till m2.. Det verkliga spänningsfallet blir 10 gånger större än vad du räknade, alltså .ca 2.3 V. Och observera att den beräkningen gäller för EN lampa (300 W) per kabel. Men lägger du en 4-ledad kabel så har du ju två par, ett åt varje lampa. 2.3 V i en 12 V krets är mycket, lampan kommer visserligen att hålla väldigt länge men ljuset blir mera gulaktigt och svagare.

Med 2 st. 23 W LED-lampor blir spänningsfallet 0.34 V med båda lamporna på samma ledarpar.
Tack Erica! Jag har rättat filen. Tyvärr blir ju slutsatsen då en annan.

Jag har ingen koll på hur stort spänningsfall man kan tolerera för en vanlig 300 W halogenlampa men gissar att 0,2 V är ok  <hmm>

http://www.gentechlighting.com.au/low-voltage-cable/ rekommenderar 10 mm2 / 5 m eller 25 mm2 / 10 m, det ger ungefär 0,2 V spänningsfall i kabeln.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Erica

SV: Belysning - kabelarea
« Svar #14 skrivet: juli 12, 2015, 23:13:22:22 »
Du kan tolerera mer än så utan problem, men lampan lyser svagare och mera gulaktigt. Upp till 1 V ger väl inga våldsamma problem. Men sedan måste ju kabeln även tåla strömmen så för en 300 W lampa fodras  mm2.

Beträffande placering av transformatorn under trädäcket: enligt min man var detta en gråzon tidigare, men det var tydligen så att någon skickade in frågeställningen till elsäkerhetsverket för ett antal år sedan och svaret blev då att trädäck ej räknas som bjälklag eller utrymmesskiljande och att alltså säkerhetsavstånd m.m. avseende mot poolen skall räknas samma som om trädäcket inte alls funnes där. Bygger du ett tätt betongbjälklag eller liknande blir det väl däremot helt annat.

Traditionell poolbelysning kommer väl att fasas ut, speciellt för nybyggnation, och med LED-lampor blir ju effekterna så mycket lägre att det inte längre krävs så dyra grova kablar för att kunna ha större avstånd till transformatorn. Problemet verkar väl därför vara på väg att lösa sig självt på sikt.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag