Har nu testat och kan meddela att det fungerar att styra/lura NIBE1130 med Pool11 tillsats till att automatiskt blockera poolvärmen från VP'n när poolpumpen inte går utan att påverka varmvattnen- och radiatorvärmetillverkningen.
Jag kopplade 4,3kohm i serie med NC-sidan av ett Hager ERC218 relä och allt detta parallellt med tempsensorn. Primärlindningen/styrningen av relä't kopplade jag om så att det nu ligger parallellt med utgången på motorskyddet till poolpumpen.
Testade igenom så att värmepumpen slutar värma poolen i vart och ett av dessa fall:
* Jordfelsbrytaren löser ut
* Motorskyddet löser ut
* Poolpumpstimern slår av pumpen
* Värmerelä't manuellt satt i "0-läge" istället för "Auto".
Kvarstår nu att sätta upp en informationslapp på säkerhetsbrytaren till poolpumpen att denna inte får lämnas avslagen mer än ca 1 minut om inte poolvärmen deaktiverats. Detta "fel-fall", som typiskt uppstår när man tillfälligt stannar pumpen för att slå om 6-lägesventilen på sandfiltret, kan såklart inte ovanstående lösning täcka upp för som det är kopplat nu eftersom styr-relät sitter i elskåpet och det känns inte el-säkert att dra tillbaka kablar efter säkerhetsbrytaren tillbaka till elskåpet....
Värmepumpen visar nu att poolen är minst 12 grader varmare än den verkligen är när poolpumpen inte går. (22,4 grader blev 36,0 grader och 26,5 grader blev 38,5 grader...)
I praktiken kan det ta upp till 10 sekunder innan VP-kompressorn slås av efter att poolpumpen stannat och upp till 5-6 minuter innan VP-kompressorn startar om den precis slagit av efter att tex ha värmt varmvatten när poolpumpen slår på men det beror ju på normal mjukvara/skydd i värmepumpen och är i praktiken inget problem.
Enda ytterligare svagheten med denna lösning är att man får vara lite försiktig med börvärdesinställningen när man startar upp poolen på våren så att VP'n verkligen kan stanna när det behövs... Om det är typ +5 grader i poolen och man direkt ställer börvärdet i VP'n på 30 grader så kommer det att vara på gränsen att VP'n verkligen tror att poolen är varmare än börvärdet när poolpumpen stannar.
Om det är fler därute som behöver göra en liknande installation till era värmepumpar så får jag önska er lycka till! Alla tekniska problem går att lösa, det är bara olika svårt... :-)