Utloggad Rauken

SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #30 skrivet: juli 01, 2007, 06:06:20:20 »
slangarna har Ip44 så man kan montera dessa en bit i från dock en nersänkta i vattnet då IP 44 står för Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
IntexPool med Flowclear sandfilter pump

Poolgiganten

Utloggad mikkola

SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #31 skrivet: juli 01, 2007, 11:55:45:45 »
Sätt en slang vid sargen du...så får vi poolforummedlemmar äta grillad Rauk snart  ;)
Pool: Kreta från Poolmans (8 formad 6,25*3,60*1,50) Uppvärmd med en 75kW titanväxlare kopplad mot en bergvärmepump (Nibe 1235  8kW) samt 12m2 solpanel (Primastar).
SPA: Artesian Spas,  Bear Creek. Från Spabadspecialisten i Upplands Väsby.
http://pool.mikkola.se.

Utloggad utopiazz

SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #32 skrivet: juli 01, 2007, 14:18:54:54 »
slangarna har Ip44 så man kan montera dessa en bit i från dock en nersänkta i vattnet då IP 44 står för Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

Du får INTE montera den under poolkanten. Det många inte vet är att vissa områden klassas i zoner med speciella krav för att det inte ska vara någon tveksamhet om vad som gäller.

EDIT När det gäller användandet av ljusslang så faller det på flera av punkterna nedan.

Utrag ur Starkströmsföreskrifterna
Citera
ANLÄGGNINGAR MED SIMBASSÄNGER, PLASKDAMMAR ELLER
MOTSVARANDE
702.1 Omfattning
Föreskrifterna i detta avsnitt gäller för elektriska installationer, inomhus och utomhus, i anläggningar med simbassänger eller plaskdammar.
Råd: Risken för elchock är här förhöjd på grund av reducerad kroppsresistans och kroppskontakt
med jordpotential.
702.3 Allmänna krav
702.32 Områdesindelning
Utrymmen med simbassäng indelas i tre områden enligt följande:

Område 0 är den invändiga delen av en simbassäng, inkluderande sådana nischer eller motsvarande i väggar eller golv av den invändiga delen som är åtkomliga för personer i bassängen.

Område 1 är begränsat av vertikalplan 2,0 m från bassängkanten, av golv eller annan yta där personer förväntas uppehålla sig och av horisontalplan 2,5 m över golvet eller ytan. Om till simbassängen hör trampoliner, startpallar eller rutschbanor innefattar område 1 området begränsat av vertikalplan beläget 1,5 m omkring trampolinerna, startpallarna eller
rutschbanorna och av horisontalplan 2,5 m över den högsta yta, där personer förväntas uppehålla sig.

Område 2 är begränsat av vertikalplan 1,5 m utanför område 1, av golvet eller annan yta där personer förväntas uppehålla sig och av horisontalplan 2,5 m över golvet eller ytan.

Råd: Exempel på områdesindelning visas i Figurerna 702A och 702B.
702.4 Skydd av person och egendom
702.41 Skydd mot elchock
702.411.1.4.3 När SELV används skall, oavsett nominell spänning, skydd mot direkt beröring av
spänningsförande del åstadkommas genom
– avskärmningar eller kapslingar som ger ett skydd lägst IP2X eller IPXXB
eller
– betryggande isolering.

Råd: En isolering som tål en provningsspänning av 500 V växelspänning i 1 minut anses betryggande.
702.471 Tillämpning av skyddsåtgärder mot elchock
702.471.0 I område 0 och 1 skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV, som inte får överstiga
12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanför områdena 0, 1 och 2.

Undantag från föreskriften i föregående stycke föreligger för flyttbar bottensugare som är avsedd för rengöring av bassäng, med betjäning utanför bassängen, när denna inte används.

702
148
702.471.1 Skydd genom avspärrning (412.3) och genom placering utom räckhåll (412.4) är inte tillåtet.
702.471.2 Skydd genom jordfri, lokal potentialutjämning (413.4) är inte tillåtet.
702.5 Val och montering av elektrisk materiel
702.51 Allmänna bestämmelser
702.512.2 Elektrisk materiel skall ha kapslingsklass enligt följande:
I område 0: IPX8.
I område 1: IPX5,
                  IPX4 för mindre simbassäng inomhus, som normalt inte rengörs genom spolning.
I område 2: IPX2 för simbassäng inomhus
                  IPX4 för simbassäng utomhus
                  IPX5 om rengöring sker genom spolning.

702.52 Ledningssystem
702.520 Vid öppen kabelförläggning eller kabelförläggning i vägg på mindre djup än 5 cm
innanför väggytan gäller följande:
– I område 0 och 1 skall ledningssystem ha isolering motsvarande föreskrifterna i 413.2 och får inte ha metalliskt hölje.
– I område 2 skall ledningssystem ha isolering motsvarande föreskrifterna i 413.2 och får inte ha berörbart metalliskt hölje.
– Kulokabel är inte tillåten i något område.

Råd: Ledningssystem som avses kan t.ex. bestå av enledarkablar utan mantel i rör av isolermaterial eller av PVC-isolerad, PVC- mantlad kabel.
– I område 0 och 1 skall ledningssystemet begränsas till det som är nödvändigt för matning av utrustning inom områdena (apparater, bruksföremål etc.).
– Kopplingsdosor tillåts inte i område 0 och 1.

702.53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar
I område 0 och 1 får inte installationsströmställare, uttag och liknande apparater vara installerade. För små simbassänger där det inte är möjligt att placera vägguttag utanför område 1, är vägguttag tillåtna om de är monterade utanför armräckvidd dvs. minst 1,25 m från yttergränsen av område 0 och minst 0,3 m över golv och
– är skyddade av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström
eller
– är individuellt skyddade genom skyddsseparation (413.5) under villkor att isolertransformatorn är placerad utanför områdena 0, 1 och 2.

I område 2 är vägguttag, installationsströmställare eller liknande apparater tillåtna endast om de
– är individuellt matade från en isolertransformator som uppfyller kraven i 413.5.1
eller
– är matade med SELV (411.1)
eller
– är skyddade av jordfelsbrytare eller motsvarande reläskydd med märkutlösningsström
högst 30 mA.
Uttag får inte placeras i golv.
702
149
Kopplingsutrustning tillåts inte i område 1 och 2.
702.55 Annan elektrisk materiel
I område 0 och 1 får finnas endast fast monterad materiel som är speciellt avsedd för användning i och vid simbassänger (t.ex. undervattensarmaturer och pumpar).

I område 2 får följande materiel finnas
– belysningsarmatur av klass II eller
– materiel av klass I skyddad av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström
eller
– materiel matad från isolertransformator som uppfyller kraven i 413.5.1
eller
– materiel som ingår i SELV-krets och som uppfyller kraven i 411.1 och

702.411.1.4.3.


EDIT: Redigerat lite radbrytningar för att det ska  bli mer lättläst
« Senast ändrad: juli 02, 2007, 11:16:39:39 av utopiazz »

Utloggad Sanntos

SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #33 skrivet: juni 13, 2009, 08:21:28:28 »
Jag tycker att ett bra forum kräver en poolpolis.  :)

Utloggad Poolbadaren

  • Ekeby / Bjuvs Kommun, Skåne - "Simma lugnt"! ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Ekeby / Bjuvs Kommun
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
  • Kön: Man
  • Vikingpool 8*4 (*1,40) - Romantrappa ca. 47 m3
    • Visa profil
    • Egna poolbyggeprojektet 200705 - 200706
SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #34 skrivet: juni 13, 2009, 11:21:34:34 »
Ingen som har testat sån där "lysslang" som finns att köpa lite varstans?
Fast den kanske lyser för svagt....
Dom där slangarna går oftast på 220V så jag tror INTE att dom är godkända att sitta så nära vattnet.
Även fast man skulle få det så skulle jag inte sätta dom där pga min självbevarelsedrift :)
...mer IP44-elsäkerhetsklassat...  :o
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2424.msg18629#msg18629
Summerat: "Laborera" inte med ström om man inte är bevandrad i det och har kunskaperna = säkerhet framför allt!  O0

Mvh. "Poolbadaren"


Vårt poolbygge Maj - Juni 07 8)
* Vikingpool 8*4 djup ca.1,40 (1,52 tot.höjd) (frånAqua-Gripp-07, Påarp), Romantrappa 3*1,5 - utomhus/endast "bubbelplasttäckning"
* Uppvärmning bergvärme IVT-vp mod. Greenline HT PlusC7 (7,3 kW) (borrat extra djupmetrar för pooluppvärm. (tot.170m.)=avsedd att klara både hus- och pooluppvärm.)
* V-växlare Pahléns Maxi-Flo MF 400 120.
* Poolstyrning REGO med "inget eldrifttillskott" :o
* Poolsäsong från April till November. (25-) 30 grader! 8)

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan