Kör jag cirkulationspumpens stickkontakt i ett eget uttag så startar den och vattnet cirkulerar. Kopplar jag den i värmepumpens uttag startar bara värmepumpen och efter några sekunder visar den felkod ee3..
Tacksam för tips, vill få igång den nu..
-
EE03 betyder för lågt flöde på en G&J. Kör cirkulationspumpen på ett eget uttag med tidur som startar före VP startar på sin inbyggda timer.
-
Tack det betyder samma på Astral. Men det lär också kunna vara köldmedium som saknas har jag sett någonstans..
Inget dumt som kan hända om jag kör på eget uttag?
-
Nej, inget dumt ska kunna hända. All utrustning är ju jordad. Vi har kört med separat tidur till cirkulationspumpen under de fyra säsonger som vi har haft VP.
-
Jag öppnade och tittade, en av säkringarna har gått. Fick direkt erbjudande att få nya hemskickade.. Vilken service :) Men jag köper nya på lunchen imorgon. Hoppas att det gör susen, kör lite cirkulation så länge.
-
Jag bytte alla tre säkringarna och nu har den gått några timmar <antman>