VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Fråga om ampere  (läst 6756 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Lassse

  • Gäst
Lassse
SV: Fråga om ampere
« Svar #10 skrivet: november 05, 2017, 09:50:05:05 »

Nästan alla spa är amerikansk tillverkade.
Bruukar bli så att värmen kommer på 2 faser och pumparna på den tredje fasen.
Brukar vara väldigt dåligt beskrivet i manualen. Men brukar sitta ett schema i kopplingsboxen. Man brukar få flytta några byglar med på pressade kabelskor. Inget konstig att göra om man kan lite el. Men det är ju lätt för mig att säga som jobbat som elektriker i 30 år och kopplat in hyfsat många spa  ;D
Nej,alla bad är verkligen inge tillverkade i USA.
Earl kommer tex från en fabrik i kina.
Finns inget  i ett spa som är två el tre fad,så är du elinstallatör och har kopplat in värmaren på 2 faser så undrar jag hur du lyckats med det?
Vanliga pooler kan vara så ,men iner en enfas värmare i ett spabad.
Dessutom går långt ifrån alla att koppla om till 3 fas.
Finns bara ett fåtal tillverkare där alla bad går att köra på 3 st enfaser.

Poolgiganten

Utloggad Johan.L

  • Nu pool ägare
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
  • Kön: Man
    • Visa profil
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Fråga om ampere
« Svar #11 skrivet: november 05, 2017, 10:01:02:02 »
Ok. Fel av mig. Givet vis finns det spa tillverkadade från kina och även svensktillverkade. Men kina spa är ju ofta kopior av USA-spa. Men dom jag/vi har kopplat in har varit levererade för enfas men omkoppligsbara till 3 fas och nolla. Visst är det förtfarande enfas motorer och enfas värme. Men man sprider ut dom på de olika faserna.
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson

Utloggad TheSwede

SV: Fråga om ampere
« Svar #12 skrivet: november 05, 2017, 10:34:46:46 »

Utloggad Johan.L

  • Nu pool ägare
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
  • Kön: Man
    • Visa profil
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Fråga om ampere
« Svar #13 skrivet: november 05, 2017, 11:14:07:07 »
Nu har jag googlat och läst på. Jag har kopplat in många spa. Men jag är ingen spa expert. Alla har varit leveretade för en fas men omkopplingsbata till 3 fas och jag hade för mig att man delar värmen på 2 faser och pumparna på en fas. Men jag hade fel....
Så här verkar det vara på dom flesta.

Värmen är en-fas 240v 3000w ca 12,5A
Huvudpumpen en-fas 3hk 2200w ca 9A
Luftpump bel och styrutrustning 3-4A

Så totalt en-fas ca 20-25A

Koppar man om det så blir det 12A på en fas 9 på en och 3-4 på sista.

Så det är ju bra att kolla vilken fas som ligger lägst på övriga huset och lägga värmen där.

Tillbaka till huvud frågan.

Tittar man på bilden över förbrukningen så tycker jag att effekten bara stiger på en fas (gröna) vid bad och den stiger ca 20A.

Så min slutsats är att det är kopplad en-fas
Om det nu är omkoppligsbart bör man koppla om det till 3-fas. Då borde du få en jämnare belastning vid bad.
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson

Lassse

  • Gäst
Lassse
SV: Fråga om ampere
« Svar #14 skrivet: november 05, 2017, 15:16:09:09 »
Ok. Fel av mig. Givet vis finns det spa tillverkadade från kina och även svensktillverkade. Men kina spa är ju ofta kopior av USA-spa. Men dom jag/vi har kopplat in har varit levererade för enfas men omkoppligsbara till 3 fas och nolla. Visst är det förtfarande enfas motorer och enfas värme. Men man sprider ut dom på de olika faserna.

Således kommet inte värmaren på 2 faser och pumparna på den andra som du skrev.
Det är viktigt att inte vilseleda folk på ett forum.

Lassse

  • Gäst
Lassse
SV: Fråga om ampere
« Svar #15 skrivet: november 05, 2017, 15:21:39:39 »
Nu har jag googlat och läst på. Jag har kopplat in många spa. Men jag är ingen spa expert. Alla har varit leveretade för en fas men omkopplingsbata till 3 fas och jag hade för mig att man delar värmen på 2 faser och pumparna på en fas. Men jag hade fel....
Så här verkar det vara på dom flesta.

Värmen är en-fas 240v 3000w ca 12,5A
Huvudpumpen en-fas 3hk 2200w ca 9A
Luftpump bel och styrutrustning 3-4A

Det finns bad med 1-3.6 kw värmare,och vissa bad med 6 pumpar som man kan  köra alla samtidigt och en 3kw värmare på 3 st 16a enfaser.

Det är bara billigare bad som har en pump.
Och näsgan bara kinabad som har luft båsare,dom flesta har gått ifrån det då det kyler ner vattnet.

Utloggad Johan.L

  • Nu pool ägare
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
  • Kön: Man
    • Visa profil
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Fråga om ampere
« Svar #16 skrivet: november 05, 2017, 18:59:59:59 »
Det är en trefas matning och inte 3 st enfasmatningar. För det är en gemensam nollpunkt i spaet. Och det är mycket viktigt att skilja på detta. Matningen måste komma från L1 L2 och L3. Skulle man dra fram 3 st enfas matnigar från samma fasanens skulle strömmen i nollan bli den sammanlagda av dom 3 faserna kanske 35A och det klarar inte en 2,5 kvadrats kabel. Men om man kopplar det som en 3-fasgrupp tar dom ut varandra och blir max vad högsta fasen drar.
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson

Lassse

  • Gäst
Lassse
SV: Fråga om ampere
« Svar #17 skrivet: november 06, 2017, 06:56:37:37 »
Det är en trefas matning och inte 3 st enfasmatningar. För det är en gemensam nollpunkt i spaet. Och det är mycket viktigt att skilja på detta. Matningen måste komma från L1 L2 och L3. Skulle man dra fram 3 st enfas matnigar från samma fasanens skulle strömmen i nollan bli den sammanlagda av dom 3 faserna kanske 35A och det klarar inte en 2,5 kvadrats kabel. Men om man kopplar det som en 3-fasgrupp tar dom ut varandra och blir max vad högsta fasen drar.

Jo visst,så är det.
Men du kan inte först skriva saker som inte stämmer och sen googla dig fram till felaktiga uppgifter och sen skriva det här?

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Fråga om ampere
« Svar #18 skrivet: november 06, 2017, 09:07:33:33 »
Det är en trefas matning och inte 3 st enfasmatningar. För det är en gemensam nollpunkt i spaet. Och det är mycket viktigt att skilja på detta. Matningen måste komma från L1 L2 och L3. Skulle man dra fram 3 st enfas matnigar från samma fasanens skulle strömmen i nollan bli den sammanlagda av dom 3 faserna kanske 35A och det klarar inte en 2,5 kvadrats kabel. Men om man kopplar det som en 3-fasgrupp tar dom ut varandra och blir max vad högsta fasen drar.

Stämmer verkligen detta, det där stämmer väl bara om man verkligen har 3-fas laster, vilket man inte har i ett SPA med enfas värmare, vattenpump och luftpump.
Så, kör man alla tre laster samtidigt så kommer det att bli hög ström på nollan, även om man fördelar lasten på alla tre faser.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Fråga om ampere
« Svar #19 skrivet: november 06, 2017, 10:35:04:04 »
Om du fördelar lasten i badet så stämmer det. Vid anslutningspunkten fördelas lasten mellan faserna och nollan blir bara belastad med skillnaden mellan faserna. Om du drar ut enfaslaster så sker den fördelningen i centralen.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 