Nu har det gått något steg framåt, något steg bakåt och lite åt sidan.
Mätte upp den och det var dåligt med kylgas i den. Reparatör på plats som läcksökte men fann ingenting. Han körde med känslighet 4g per år i läckage på apparaten som inte visade något någonstans. Vi skruvade av rören och mätte inne i växlaren, runt topphatten, vid kondensorn - ja överallt. Tätt.
Vakuumsög maskinen och den hade stående vakuum i 20 min - inga problem.
Skjutsade i angivna 1.1 kilo R410, och EE2 försvann och pumpen startade glatt.
Värmde till 20 grader men började låta värre och värre och trycket sjönk till 5 bar i avstängt läge och 10 bar under drift. Reparatör ute igen och mätte överhettningen till 79 grader - här saknades det gas. Sensorerna visade samma temp på in som utlopp.
Han skjutsade i ytterligare 4 hekto och arbetstrycket ligger nu på mellan 16 och 20 bar lite beroende på väder ute. In och ut temp skiljer 1.2 grader (egen mätning på slang) men jag tycker ändå att trycket faller lite. på manometern och att uppvärmningen tar tid. Ca en grad om dagen (28 m3). Överhettningen ligger på 18 grader och allt ser bra ut.
Tror ni det är kört för pumpen om trycket fortsätter att falla och teknikern inte kan hitta någon läcka?
Vad hade ni gjort i mina skor? Pumpen är som sagt 2 år och 2månader gammal och rubinpool vill inte ta i ärendet.