Författare Ämne: Brillix ee2  (läst 3580 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gillinger43

Brillix ee2
« skrivet: maj 29, 2017, 10:24:58:58 »
Har vinterförvarat min 2 år gamla Brillix 100 som nu vid uppstart ger EE2 - lågt flöde eller för lite kylmedie. Den startar upp men stänger av med felkod efter ca 3 minuter

Jag har gjort följande för att kontrollera vad som kan vara på tok:

* Kopplat förbi sandfiltret för att se att det inte begränsar flödet
* Stängt by-pass ventilen helt så allt flöde går genom värmepumpen
* Kontrollerat pump och klorinator så inget ligger och blockerar

Men ingen lycka. Rubin pool vill att jag skickar hela enheten på posten för reparation (???) men det känns inte helt okej. Så mina frågor är

1) Finns det något jag kan göra? Tänkte kolla gasen med tryckklocka och se om det är något kvar i den
2) Vem i Stockholmsområdet kan laga den om det är läckage på något av rören? De jag ringt till var mer än ovilliga att hjälpa till

Ungarna skriker och vill bada - jag har panik. Snäll hjälp.

Poolgiganten

Utloggad nyburjare

SV: Brillix ee2
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2017, 11:31:06:06 »
Helt säker på att det är flödesgivaren, den sitter på utloppet från värmaren skruva av sidan ( SLÅ AV SPÄNNINGEN) så du kommer in så ser du den, sitter gängad på utloppsröret med 2 st kabelskor, den har ett spröt som sticker mer o känner på flödet
Om du byglar mellan dessa 2 kabelskor, blir det samma som om det är tillräckligt flöde, testa därefter så vet du om det är givaren som är kass, köp en ny

Lika bra att fixa allt själv. poolbranchen är "skit" de seriösa handlarna är få, man vill bara sälja nytt o tjäna pengar , servicen är obefintlig... ja och det gäller särskilt Folkpool, helt värdelösa
« Senast ändrad: maj 29, 2017, 11:35:16:16 av nyborjare »

Poolvärme

  • Gäst
Poolvärme
SV: Brillix ee2
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2017, 13:54:43:43 »
Synd att säga att poolbranschen är skit då kunderna jagar billigast möjliga att beställa på nätet utan att kolla hur garantier fungerar!!!
Sen finns det en del totalt oseriösa rena nätföretag som skickar värmepumpar kors och tvärs utan att ha speciellt mycket koll och då instämmer jag med idiotförklaringen.

Om det är köldmediabrist så ser man det ganska enkelt på den monterade Manometern som sitter på sidan, stänger du av cirkpumpen och väntar någon halvtimme så bör nålen ungefär visa på utetemperatur.
Finns flera skalor i Manometern.
Är den betydligt lägre så är det brist och läckage.
Har haft några Brilix och Luxlama där det har varit läckage vid anslutningen till själva Manometern.
Är trycket lågt kan du ta bort locket och ta lite såpvatten på anslutningen och se om det bubblar.
Det behövs då en kylmontör som åtgärdar felet och fyller köldmedia.
Helst ska man tömma och återfyllning enligt märkskylt.


Op

  • Gäst
Op
SV: Brillix ee2
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2017, 16:17:35:35 »
Svarar från mobilen då jag valde så jobbigt lösenord jag inte kommer ihåg :) men det är alltså jag som är trådstartare

Skall manometern visa utslag även om värmepumpen är strömlös? Har stått utan cirkulation sedan i morse så jag tänkte läsa av den nu när jag kommer hem.

Ja, jag får skylla mig själv att jag inte köpte från någon som har service närmare hemma, det får jag ta på mig helt själv.

Har fått tips om kopparrör som vibrerar mot varandra och kan orsaka sprickor. Får helt enkelt öppna och titta hur det ser ut. Återkommer!


Utloggad nyburjare

SV: Brillix ee2
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2017, 16:26:53:53 »
Jo det finns väldigt många lycksökare i branschen , man trodde ju att folkpool och deras badbutik inte tillhörde dessa men det finns ingen service ! Man svarar inte på mail, man får ingen hjälp med reservdelar och då menar jag inte garantiärenden utan överlag, man vill sälja sina pool-paket och montage men ställer inte upp därefter , finns säkert undantag men man kan räkna ihop dessa ganska snabbt

Utloggad TommyC

SV: Brillix ee2
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2017, 17:59:39:39 »
Jag har ingen erfarenhet av krånglande VP ännu men Gullberg & Jansson har en lång lista över servicepartners på sin hemsida under Support. I Haninge finns Electrolux service vitvaruservice i Stockholm AB och i Vallentuna finns Kylslaget AB. Fråga om de kan laga din Brillix.

Jo, omdömena om Folkpool spretar ganska mycket. Sedan kan man ju förstå att det är svårt att ge bra stöd vid säsongstarten då många får problem samtidigt.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad gillinger43

SV: Brillix ee2
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2017, 18:57:59:59 »
Okej, nu har jag lyft locket på den och kollat - och jag ser inga rör som kan ha skavt och inga andra tydliga platser som det ser ut att ha läckt / spruckit.

Kollade med tryckklocka och den är nästan tom på gas. Så då gäller det att fundera ut vart den kan ha läckt.

Han jag lånade tryckklockan av sa att det var inuti växlaren som det läckt och att det är "mycket vanligt" vilket jag tycker låter konstigt, Brillix har väl gått sönder på andra ställen än just växlaren.

Skall ringa till de ni rekommenderar imorgon - för jag känner inte för att döma ut värmepumpen utan att någon mer professionell reparatör än han med tryckklockan eller mig själv har uttalat sig.

Poolvärme

  • Gäst
Poolvärme
SV: Brillix ee2
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2017, 19:03:44:44 »
Har man lagt på så mycket på priserna som folkpool och g&j harfår man nog se till att man kan ge snabb service också oavsett vilken säsong det är.

Får själv samtal från berörda kunder av dyrt inköpta maskiner som behöver hjälp då dom fått besked om väntetider så dom fått panik!!

Till Op
Manometern ger utslag oavsett om den är driftsatt.

Såg att du nu skrev samtidigt som mig.
Har aldrig råkat ut för att rören i värmeväxlaren har spruckit såvida man inte glömt tömma den på vatten så den frusit sönder.

Utloggad gillinger43

SV: Brillix ee2
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2017, 19:51:42:42 »
Jag har tömt den dels med in/ut slangarna och med dränage-pluggen, men jag har inte vält pumpen på sida för att hälla ut det sista - räcker det eller måste man köra styrkelyft och ställa pumpen på högkant för att få den helt tom?

Poolvärme

  • Gäst
Poolvärme
SV: Brillix ee2
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2017, 20:05:09:09 »
Det räcker som du gjort.
Helt osannolikt att det ska vara hål på rören i värmeväxlaren i ditt fall, finns dessutom inga skarvar där i som kan läcka.
Tror mest på läckage vid Manometern såvida inte någon jävlas och stuckit något vasst i kondensor (paketet med alla aluminiumflänsarna)

Borde väl gå att deala med din näthandlare om du kan hitta läckan och få en kylmontör i dina krokar att åtgärda detta.

Utloggad gillinger43

SV: Brillix ee2
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2017, 19:50:30:30 »
Okej

Nu har det gått något steg framåt, något steg bakåt och lite åt sidan.

Mätte upp den och det var dåligt med kylgas i den. Reparatör på plats som läcksökte men fann ingenting. Han körde med känslighet 4g per år i läckage på apparaten som inte visade något någonstans. Vi skruvade av rören och mätte inne i växlaren, runt topphatten, vid kondensorn - ja överallt. Tätt.

Vakuumsög maskinen och den hade stående vakuum i 20 min - inga problem.

Skjutsade i angivna 1.1 kilo R410, och EE2 försvann och pumpen startade glatt.

Värmde till 20 grader men började låta värre och värre och trycket sjönk till 5 bar i avstängt läge och 10 bar under drift. Reparatör ute igen och mätte överhettningen till 79 grader - här saknades det gas. Sensorerna visade samma temp på in som utlopp.

Han skjutsade i ytterligare 4 hekto och arbetstrycket ligger nu på mellan 16 och 20 bar lite beroende på väder ute. In och ut temp skiljer 1.2 grader (egen mätning på slang) men jag tycker ändå att trycket faller lite. på manometern och att uppvärmningen tar tid. Ca en grad om dagen (28 m3). Överhettningen ligger på 18 grader och allt ser bra ut.

Tror ni det är kört för pumpen om trycket fortsätter att falla och teknikern inte kan hitta någon läcka?

Vad hade ni gjort i mina skor? Pumpen är som sagt 2 år och 2månader gammal och rubinpool vill inte ta i ärendet. 

Poolvärme

  • Gäst
Poolvärme
SV: Brillix ee2
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2017, 19:59:37:37 »
Låter som man borde hitta läckan med en sniffer då det verka försvinna soppa relativt fort.
Men är det hopplöst att hitta under fullt arbetstryck så kan det vara läge att köra i spårmedel för att hitta läckan.

Utloggad gillinger43

SV: Brillix ee2
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2017, 20:07:48:48 »
Han körde med en sniffer med 4g per år känslighet, hittade ingenting

Det skumma är att den höll stumt vakuum i 20 min om det nu skall försvinna soppa så låter det konstigt.

Ligger på 1.3 grader skillnad nu när jag var ute och kollade och arbetstryck på kompressorn på 16 bar

Med 15 grader ute, bypass satt - vad skulle ni säga om arbetstrycket på kompressorn?
« Senast ändrad: juni 09, 2017, 20:53:26:26 av gillinger43 »

Poolvärme

  • Gäst
Poolvärme
SV: Brillix ee2
« Svar #13 skrivet: juni 09, 2017, 21:14:31:31 »
Det blir lite skillnad på vacumsugning och arbetstryck vid drift och då den stod kvar på samma vacum i 20 minuter utan att visa några läckage för att sedan tydligen läcka då det efterfylldes så pass mycket som 400gram så är spårmedel ett sätt att se vart det läcker.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag