Har sökt efter information om hur dimensioneringen och valet av en VVX kopplad till en bergvärmepump bör göras. I de flesta fall verkar man slentrianmässigt välja en stor rörvvx. Inte många verkar ens diskutera plattvvx heller.

En Nibe 1255 4-16kw skall värma en ovanjordpool delvis isolerad på ca 20m3 vatten.
Har kikat på denna plattvvxhttp://www.ebay.com/itm/Schwimmbadwarmetauscher-103kW-Solarwarmetauscher-Pool-Schwimmbad-Warmetauscher-/121386012647?hash=item1c432b8fe7:g:iqwAAOSwDk5Tw~-M
och inbillar mig att denna typ av vvx är betydligt effektivare än än klassisk poolvvx av rörtyp.

Hur många kW vvx bör man välja för att få rejält låg framledningstemperatur på vp?
Är tillbehöret Nibe Pool40 det man bör välja eller finns det andra lösningar?

Poolgiganten

Utloggad Oceanum

  • I branschen
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
    • Visa profil
    • Oceanum - Pool & Pooltillbehör på nätet
Hej Pahlén har en kalkylator här: http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare.html
Om du använder den så borde du sen kunna ta deras modell och hitta en liknande "no name" någon annanstans.

Jag har hört två teorier om varför plattvärmeväxlare inte är så vanliga i pool, dels att de är mer känsliga för korrosion då plattorna och de lödningar som finns i dem är väldigt tunna och dels att de är mer känsliga för smuts och därmed skulle kunna becka igen enklare än rör vvx. Som sagt, detta är hörsägen, men i Pahléns sortiment så är plattvärmeväxlarna i första hand riktade mot kommersiella anläggningar. Pröva gärna att ringa dem. De har en "super" support som säkert ger svar på detta.
Mvh
Martin | Oceanum

Vi jobbar med Pahlén, Gullberg & Jansson, Chemoform, Swed Handling, Clear Pool, Lay Z Spa, Scuba II, Litokol, Walter

Utloggad Sune73

Hej Pahlén har en kalkylator här: http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare.html
Om du använder den så borde du sen kunna ta deras modell och hitta en liknande "no name" någon annanstans.

Jag har hört två teorier om varför plattvärmeväxlare inte är så vanliga i pool, dels att de är mer känsliga för korrosion då plattorna och de lödningar som finns i dem är väldigt tunna och dels att de är mer känsliga för smuts och därmed skulle kunna becka igen enklare än rör vvx. Som sagt, detta är hörsägen, men i Pahléns sortiment så är plattvärmeväxlarna i första hand riktade mot kommersiella anläggningar. Pröva gärna att ringa dem. De har en "super" support som säkert ger svar på detta.

Tack för svar  O0

De plattvvx jag länkar till är inte lödda utan har EPDM-packning mellan plattorna. De går även att plocka isär för tex rengöring.
Har provat Pahlens konfigurationsprogram. Tyvärr saknas ju plattvvx i denna...

Utloggad Oceanum

  • I branschen
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
    • Visa profil
    • Oceanum - Pool & Pooltillbehör på nätet

Har provat Pahlens konfigurationsprogram. Tyvärr saknas ju plattvvx i denna...

Men du borde kunna lägga in dina driftsvärden och få ut en lämplig modell i Pahléns sortiment av Rör-vvx. Blir det sen exempelvis en 120kW Rör-vvx som behövs för att överföra din Berg-VPs uteffekt till poolen så bör du ju välja samma effekt på en Platt-vvx förutsatt att du kan få till de flöden som Platt-vvx:en kräver. Men det skall ju inte vara några problem då Platt-vvx på Primärsidan oftast kräver ungefär samma som Rör-vvx och på Sekundärsidan ligger med lägre flöde än Rör-vvx och vad poolpumpen snurrar när den är igång...
Mvh
Martin | Oceanum

Vi jobbar med Pahlén, Gullberg & Jansson, Chemoform, Swed Handling, Clear Pool, Lay Z Spa, Scuba II, Litokol, Walter

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
Rent generellt bör du ha en så stor VVX som möjligt, just för att en VP ger bättre COP ju lägre temperatur som den jobbar med. Sen är ju en större VVX dyrare så det är aldrig enkelt... :)
Själv kör jag en 120KW Pahlens mot en Nibe 8,5 kW. Tyvärr är inte poolen igång just nu så inga aktuella grafer finns just nu att jämföra med:
http://familjenlindstrom.se/logger/


« Senast ändrad: april 07, 2017, 10:20:28:28 av ByggaNytt »
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Sune73

Snygg installation och loggsida Bygganytt  O0

Hur stor volym har du i poolen?
Vilken framledningstemperatur har du som högst och vilken temperatur i poolen har du då?


Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
 O0

Cirka 40 m3 och fram/retur temperaturer kommer jag inte ihåg även om jag höll på med intrimning  rätt hårt förra året för att optimera COP... Poolen höll i alla fall 32 grader ;D
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
Du frågade om poolstyrning också och min VP är säkert äldre än din så jag fick hålla mig till Nibes Pool 10 vilket inte är så imponerande, står lite mer i denna tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
Vilken framledningstemperatur har du som högst och vilken temperatur i poolen har du då?

Startade värmen igår så nu kan du följa olika temperaturer i länken:
http://familjenlindstrom.se/logger/
Just när är poolvattnet 14,8 in till VVX och 15,8 ut medans VP fram 27,9 och retur 19,3.  Detta ger COP på 4,6 men KB in är endast 0,4.... ::)
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

https://familjenlindstrom.se/

Utloggad Sune73

Startade värmen igår så nu kan du följa olika temperaturer i länken:
http://familjenlindstrom.se/logger/
Just när är poolvattnet 14,8 in till VVX och 15,8 ut medans VP fram 27,9 och retur 19,3.  Detta ger COP på 4,6 men KB in är endast 0,4.... ::)

Stort tack  O0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag